免费文档

表冷器冷量计算

夏季工况:新风:33.5℃DB/28

组合式(新风+一回→加热加湿与二回)空调机组WJK4-56 t1ng一次回风温度℃ dn1一次回风含湿量g/kg h 2一次回风焓值kj/kg

回风:24± 2℃DB/60± 5%RH;新一二

27.4 11.04 55.83

twg新风温度℃ dw新风含湿量g/kg h 1新风焓值kj/kg

33.4 26.7 102.12

t w1进水温度℃ t w2出水温度℃

7 12

q 总 总风量m /h q m 新+一次回风量m /h 3

3

2500 2500 500 0.2

t2ng二次回风温度℃ dn2二次回风含湿量g/kg

27 11.04 55.42

新风风量 m% 新风百分比 q 二回二次回风量m /h 3

h 3 二次回风焓值kj/kg

0 1 0 0.8

新+一次回风百分比

混合风 tC 新一回混风温度℃ d1.2 新①回混风含湿量g/kg 28.63 14.17 65.09

二次回风百分比 送风温差 ts 最终送风温度℃

7 20.4

一次回风百分比

h 1.2新一次回风焓值kj/kg

经表冷后 tL新①回混出风温度℃ dL新①回混出风含湿量g/kg

14.5 9.22 37.95

表冷显热量KW 表冷全热 KW 除湿量 Kg/h

11.77 22.62 14.85

hC 新①回出风焓值kj/kg

表冷后和二次回风混合 tC 新①②回混出风温度℃ d13 新①②回混风含湿量g/kg h 12.3新①+②回风焓值kj/kg

14.50 9.22 37.95

表冷器冷量计算

33.5℃DB/28

5%RH;新一二

表冷器冷量计算

表冷器冷量计算