1.可吸入颗粒物(PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10μm的颗粒物。

2.呼吸性颗粒物(PM2.5):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤2.5μm的颗粒物。

3.尘化作用:使颗粒物从静止状态变成悬浮于周围空气中的作用。

4.一次尘化作用:剪切压缩造成的尘化作用、诱导空气造成的尘化作用、综合性的尘化作用、热气流上升造成的尘化作用。

5.四害:粉尘、有害气体、高温、高湿。

第二章

1.通风系统的类别:按动力不同,可分机械通风、自然通风。按范围不同,可分全面通风、局部通风。

2.局部排风系统的组成:局部排风罩、风管、净化设备、风机。

3.全面通风:用清洁空气稀释室内空气中的污染物浓度,同时不断把污染空气排至室外,使室内空气中污染物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。

4.全面通风效果取决于:通风量、通风气流组织。

5.排风量分配要求:(1)当污染气体和蒸汽密度比空气小,或在相反情况下,但车间内有稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3;(2)当污染气体和蒸汽密度比空气大,车间内不会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。(3)房间上部地带排出风量不应小于每小时一次换气。

(4)从房间下部地带排出的风量,包括距地面2m以内的局部排风量。

6.室外空气计算温度:冬季,对于局部排风及稀释污染气体的全面通风,采用冬季采暖室外计算温度。对于消除余热、余湿、稀释低毒性污染物质的全面通风,采用冬季通风室外计算温度。

7.事故排风的室外排放口布置:高于20m范围内最高建筑物的屋面3m以上。当与机械送风系统进风口水平距离小于20m时,应高于进风口6m以上。

8.事故排风工艺设计不能提供有关计算时:应按每小时不小于房间内部容积的8次换气量确定。

9.确定全面通风风量时,有时采用分贝稀释各污染物空气量之和,有时取其中的最大值,为什么?因为根据卫生标准的规定,当数种溶剂的蒸汽或数种刺激性气体在室内放散时,由于它们对人体的作用是叠加的,全面通风量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需空气量的总和计算,同时放散不同种类的污染物时全面通风量应分别计算稀释各污染物所需的风量,然后取最大值。

第三章

1.局部排风罩基本形式:密闭罩、柜式排风罩、外部吸气罩、接受式排风罩、吹吸式排风罩。

2.防尘密闭罩的类型:局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩。

3.排风口的设置:应设在罩内压力最高的部位,以利于消除正压。

4.柜式排风罩分类:吸气式、吹吸式。

5.控制点:吸气口最远的污染物散发点。

6.控制风速:控制点的空气运动速度。

7.流量比:罩口周围吸入的空气量与污染气体产生量的比。K=L2/L1。

8.极限流量比:发生泄漏时的流量比。

9.接受罩分类:H≤1.5√Ap的为低悬罩,H>1.5√Ap的为高悬罩。

10.槽边排风罩:是外部吸气罩的一种特殊形式。单侧适用于槽宽B≤700mm,B>700mm时用双侧,B>1200mm时采用吹吸式排风罩。

11.槽边排风罩的规格(E*F):250mm*200mm、250mm*250mm、200mm*200mm。